故障处理过程:将PG与铣边机PLC相连,在线显示铣边编程控制部分的硬件组态。发现用于连接总站与加持车、铣车,以及对中装置等分站的1#总线有故障显示。首先确定1#总线电源开关正常后,对每一个站电源进行测量检查,结果均正常。于是开始进行查线,对1#总线上的所有接头、插头逐一拆卸下来进行检查。当检查到左前对中油缸处的编码器时发现,其通讯接头处有一断线。将断线焊接上,故障现象消失。
(巨龙钢管有限公司制管一厂)